일반운영소식
원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등
고리 4호기 원자로정지 및 후속조치 현황
- 조회 : 3274
- 등록일 : 2007.06.15
- 사건명
고리 4호기 원자로정지 및 후속조치 현황
- 해당원전
고리 4호기
- 발생일시
2007-06-15
- 사고 고장등급(잠정)
0등급(잠정)
- 사건발생시 출력
원자로 : 93%,발전기 : 930 MWe
- 상황
07년 6월 15일 15시 33분 터빈제어유 도압관 연결부위 누설 정비 및 출력 조정 중 증기발생기 저 수위에 의해 원자로 정지됨
- 원인
터빈제어유 도압관 연결부위 O-ring 손상
- 소내·외 방사능 누출여부
없 음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
N
- 기타 참고사항
발전정지로 인한 소내ㆍ외 방사능 영향 없음.
- 소속 및 직위
고리 제2발전소 안전부장
- 성명
도정열
- 연락처
051-726-2210
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134